土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊?

冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊?

发布于:2008-01-14 13:41:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
克莱门水源热泵螺杆机组。
水井工况下,冷冻水流量与冷却水流量相差为什么那么大啊。

比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量225m3/h. 冷却水量才95.4m3/h 水井工况。

地埋工况时:比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量235.2m3/h. 冷却水量才283.6m3/h

地埋时:温差:30-35度。
水井时温差:15-30度。
以上是制冷时的冷却水的温差。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • coldccf
    coldccf 沙发
    冷却水的温差一个为5度,一个为15度,两个工况下的显热量相差3倍,

    2008-01-20 02:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • 克莱门特
    克莱门特 板凳
    比如PSRHH3602 制冷时:冷冻水量225m3/h. 冷却水量才95.4m3/h 水井工况。
    冷却水量是标错了的吧!
    2008-01-17 16:31:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找热泵QQ群

有没有搞热泵的朋友们的QQ群呀,大家可以在一起讨论工作中遇到的问题

回帖成功

经验值 +10