GXF系列斜流风机、HTF系列排烟风机在运行一段时间后,部分风机的叶片与轮毂焊接缝的上部出现不同程度的断裂现象
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句1。屋顶PY-2消防高温排烟风机根本无法安装,因为排烟井宽度只有650mm,而风管直径为800mm,应将屋顶排烟井宽度加宽,便于风管的连接。
2。设计施工说明中的“《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)”与本次设计毫不相干。
回复 举报
回复 举报