土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机械型电能表常见故障分析

机械型电能表常见故障分析

发布于:2008-01-13 17:07:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电能计量的准确与否是电业部门及广大用电客户普遍关注的问题。电能表是电能计量装置的重要组成部分,一旦发生故障,不但影响正确计量,而且可能危及设备及人身安全。以下对电能表常见故障进行分析。


1 潜动

1.1 原因分析
①电能表出线有漏电电流;②三相电能表逆相序接入;③使用电压超过额定值的10%;④电压或电流元件倾斜;⑤防潜或轻载调整不当。
1.2 预防和处理办法
①抽出表尾出线,若不潜动,则为负荷侧线路漏电所致;②测量三相电能表表尾相序,若相序接反,应调整为正相序;③降低电源电压;④⑤拆回校验室进行调整。

2 有负荷不转

2.1 原因分析
①电压或电流回路断线;②电压或电流线圈烧坏;③卡盘;④防潜或轻载补偿力矩过大。
2.2 预防和处理办法
①用万用表测量表尾端电压及电流值,若失压或断流,则应对其回路进行检查;②③④拆回校验室进行检修和调整。

3 转速明显变快

3.1 原因分析
①三相电能表接线错误;②电能表制动磁铁失磁。
3.2 预防和处理办法
①检查回路接线;②拆回校验更换磁铁。

4 转速明显变慢

4.1 原因分析
①机械电能表悬挂倾斜;②二次回路接触不良;③三相电能表缺相电压或相电流;④三相电能表接线错误;⑤轴承、计数器摩擦力过大;⑥磁铁及电流、电压铁心间隙有铁屑或其他杂物;⑦电压或电流线圈匝间短路。
4.2 预防和处理办法
①将表悬挂垂直,倾斜度不应大于0.5°或1°;②定期检查二次回路有无氧化或接触不良现象;③测量三相电能表表尾电压及电流值,若异常,应检查回路;④带电或停电检查核对三相电能表接线是否正确;⑤⑥⑦拆回校验室进行检修和校验。

5 转速正常但电量差异较大

5.1 原因分析
①计数器齿轮比错误;②铭牌与线圈及计数器不符;③铭牌标示倍率错误。
5.2 预防和处理办法
①②③拆回校验室进行走字试验。

6 外壳带电

6.1 原因分析
①电压或电流线圈绝缘损坏与铁心导通;②电压线裸露部分与基架或外壳接触;③表尾接线柱碳化,与表壳导通。
6.2 预防和处理办法
①②③立即拆回校验室进行检修和处理。
  • liqing126
    liqing126 沙发
    要好好看看,多储备点知识,以后会用的上,谢谢了
    2008-04-17 23:01:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析三相四线有功电能表的错误接线

一、引言   具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。  二、直接接入式三相四线电能表的接线  直接接入式三相四线电能表的标准接线和向量图如图1、图2所示,电流IA、IB、IC分别通过元件1、2、3的电流线圈,电压UA、UB、UC分别接入元件1、2、3的电压线圈,电能表计量的功率表达式为:

回帖成功

经验值 +10