土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于查找低压线路及低压设备漏电故障的方法

关于查找低压线路及低压设备漏电故障的方法

发布于:2008-01-13 16:55:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右.

2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能.
3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的)
4.顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了.
5.注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。
  • 89cui
    89cui 沙发
    多谢楼主分享
    2017-07-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电网理论线损计算方法

在低压台区理论线损计算中,一般是选取典型台区,通过人工抄录相关数据,采用近似估算的方法计算,并以这些台区的结果推算其它台区,线损计算结果不够精确。本文结合宝鸡地区低压电网现状对其计算方法进行研究,并应用新技术手段,较为精确地计算出台区线损,为科学地下达线损率指标和落实分台区责任制管理提供依据,把由于“跑、冒、滴、漏”等原因造成的管理线损减到最少。1 影响低压电网线损计算的因素分析宝鸡地区管辖3个供电分局,在典型负荷代表日理论线损计算中,采用容量法计算典型台区,数据为人工抄表;其中,两个分局在日常台区管理中统计台区线损,而另一分局不统计台区线损。影响理论线损主要有以下几个因素:台区分支线和下户线存在线径细、线路老旧、走径乱的情况;低压线路供电半径过长的现象较多,特别是在远离市区的农村、城乡结合部区域,此类现象比较突出,其中,500 m以上台区占本地区的25%,这是影响台区线损的主要因素;负荷功率因数的影响,在典型台区中,功率因数在0.8以下的台区占23%,功率因数在0.8~0.9之间的台区占20%,从用户开始增加无功补偿,提高用电负荷的功率因数,是本地区降损工作的突出问题;三相负荷不平衡和负荷曲线形状在局部地区有影响。从以上情况看,要结合本地区影响线损的主要因素来确定计算方法。

回帖成功

经验值 +10