发布于:2005-01-14 21:39:14
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
这是我第一次做,所以问题较多。
1.要做一个7200m2的地下车库,今天和建筑定了方案,我说不用通风机房,排烟机直接吊在顶上,是否合适
2.分两个防火分区,四个防烟分区,是不是就需要4台风机,一个分区一台,甚至更多(考虑风管高度)
3.排烟口和排风口是否需要分开,风口之间距离取多少合适
4.看文章说通风量和排烟量还不一样:通风量=3*面积*6;排烟量=实际层高*面积*6,合用系统是是否取大值(第四点我在规范上没看到,看到论坛文章后的疑问)
先谢谢各位了
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
关于第四个问题:暖通空调.动力 技术措施4.4.2中对排风的规定:层高小于3M,按实际高度计算换气体积,当层高大于等于3M时,按3M计算。
排烟就写得没有这么详细了,只说换气次数不小于6次。
关于第二个问题:一台排烟风机可以负责多个防烟分区的排烟,排烟量可按最大排烟分区面积乘以120立方米计算,若排烟与排风共用一个系统,设备应按风量大的进行选择。
关于第三个问题:排风与排烟可以共用风口,但排风是上排1/3,下排2/3,而排烟全部为上排,在发生火灾时,下排的风口均需关闭,由上面的风口进行排烟,你可以反推一下排烟工况时排烟口的风速是否合理。风口的间距我一般是按照10米左右布置的(仅供参考)。
回复 举报