土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 10年工控的经验(转)

10年工控的经验(转)

发布于:2008-01-13 15:31:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10年工控的经验(转)
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的 特性等
  2。液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到
  3。电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。
  4。机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间)
  5。PLC编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等
  6。做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。
  7。心态要好,保持一颗平常的心
  8。平常要多干,就是在苦在累也要,这样技术才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yige2915
    yige2915 沙发
    经验之谈啊啊!
    2010-10-18 19:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • lfxue
    lfxue 板凳
    说得不错,顶一下。
    2010-10-17 17:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC通讯干扰的一点儿体会

PLC通讯干扰的一点儿体会们采用西门子PLC CPU226使用USS协议和西门子变频器M440通讯控制电机的频率和旋转方向。通电后,电机旋转一段时间后,不是停止运转了,要不就是停一会儿,转一会儿。经观察USS协议的反馈信息,发现错误报告是:存在驱动故障。而且该信息而尔为1(故障时),时尔为0(电机运行时,即正常时)。经分析,认为是通讯受到干扰的缘故。经查通讯线路,发现通讯线路和变频器输入输出线路布线比较乱,有时甚至绞在一起。另外,我们出于抗干扰的缘故,变频器上还使用了西门子的RS485防干扰模块,此模块也悬在变频器输入输出线路上面。经处理,现已正常。

回帖成功

经验值 +10