最近对消防系统审图提出的几点意见不知是否妥当请各位指点:
概况:一栋大型公建的八层建一处计算机房,内设强电间、弱电间、控制间、操作间、计算机主机房、休息室和消防控制室,各房间之间通过玻璃门进行分隔,总面积约300平米,为此设置独立的消防报警系统.
审图意见:1.消防图纸应经过消防主管部门审查通过方可施工.
2.消防主机应与大楼的消防控制室内主机建立联络,以便容入整个大楼的消防系统之中.
3.各房间玻璃门的开启方向应统一调整为向外开启(是否应采用放火门?)
4.防静电地板下面(600MM)设置烟感,温感 没有必要(没见过如此设置)
5.消防线路应采用耐火线缆,不应采用阻燃型线缆.
6.在大楼地下室为计算机房设置的发电机房除消防探头外应另增加手报按钮.(是否设置专用电话?)
初次审核此类图纸,并提出意见应格外慎重,所以请各位同行帮助指点一下,谢谢各位!!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    1条是肯定的,无须你再专门指出;

    只有2条和4条是需要提出的。

    其他各条作为审图意见,简直有些搞笑。

    国家规范没有硬性规定消防线缆的耐火或组燃
    2005-01-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • binghuo
    binghuo 板凳
    耐火线缆和阻燃型线缆有什么区别啊