土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式和链式配电系统图区别

树干式和链式配电系统图区别

发布于:2008-01-13 11:52:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电系统设计规范

第6.0.2条 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。

第6.0.4条 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

树干式和链式配电系统图区别是什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lgj849
    lgj849 沙发
    主要区别是2点:
    1、树干式有分支,干线和分支线截面一般是不同的,要进行专门的T接,链式没有分支,是一个接一个勾连,看起来就是一根线;
    2、应用场合不同,树干式配电用于用电设备为中小容量的一般性用电场合,如建筑物内的分楼层照明和一般动力配电,高压架空线也会用到树干式配电。链式配电主要用于用电设备距供电点较远,彼此相距很近、总容量超过10KW的次要用电设备。
    2013-11-01 16:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • 3601
    3601 板凳
    主要区别在什么地方呢?3楼的朋友说说。

    树干式是不是只能是母线和预分支电缆?

    普通的电缆能用树干式配电系统吗?
    2008-01-15 09:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多