土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规中约束构件中箍筋无支长度不应大于300的理解

高规中约束构件中箍筋无支长度不应大于300的理解

发布于:2005-01-14 16:14:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
没有拉筋的纵筋认为是不起支承作用的。因为就凭纵筋实在不能起到支点作用,只有加了拉筋后才能真正起到支承的作用。我画了张图来示意无支长度,现把我认为规范规定约束构件中箍筋无支长度不应大于300的一些现实意义谈谈自己的看法。
如果你以200间距布纵筋的话,隔一拉一,无支长度就要到400了,所以你最少要以150布筋,然后隔一拉一;或者是200布筋,每根都拉才能满足规范要求。

20051141105690098530.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • longhuivip014
    longhuivip014 沙发
    帖主是对的!!!!
    指箍筋!
    2009-09-10 21:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • mingchang00
    mingchang00 板凳
    又学到了一些 谢谢
    2009-05-15 10:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计说明

那里有好的结构设计说明:砖混的、框架的、地框的、钢结构的等都行!!谢谢上传!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10