土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教变频器电气系统熔断器的选择
设计一电气控制系统,所采用的电机总功率约100KW,全部电机由变频器驱动,看有关资料介绍电机启动电流约为额定电流的7、8倍,这样计算电源输入线路就得选用容量很大的熔断器,使用变频器驱动电机后其启动电流是否可以减小?我选用250A额定电流的熔断器是否合适?请高手帮忙解答。

全部回答(1 )

  • tyf123y
    合适,启动电流不考虑
    2008-01-12 20:50:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。