土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 三相五线制是怎么回事啊?

三相五线制是怎么回事啊?

发布于:2005-01-14 15:32:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我们工厂的动力线输出是5个端点的,分别标为R,S,T,P,E
我用电表测量了一下,两相之间的电压是380V, 每相对P点
和E点都是220V,是不是P和E是零线和地线,可哪个是零线
哪个是地线呢?还有,这种输出在变压器2次侧到底是星型
还是三角形接法呢?
汗~~~~~~请前辈们指教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zzqd2008
    zzqd2008 沙发
    正常工作时,有电流通过的导线才称几线制,所以,TN-S接地系统也是三相四线制。PE线就是保护接地或等电位联接线 。N线与PE线分开后绝对不能在共用或混淆,这是有关安全问题,切记!!!!
    2009-07-19 09:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    我们提及配电系统几相几线制,通常是按系统带电导体的型式来划分,而不管其系统接地的型式如何。
    反之,提及配电系统是TN系统还是TT系统、IT系统的时候,通常是按系统接地的型式来划分,而不管其系统带电导体的型式如何,当然也不会去管系统是交流的、还是直流的。

    [ 本帖最后由 qsy 于 2009-7-18 23:53 编辑 ]
    2009-07-18 23:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 731 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电涌保护器

我刚下了施耐德电涌,在SPD分级配置举例中,一二三级SPD前面都有一断路器,且都有极数,这些参数怎样选取?请前辈施教?

回帖成功

经验值 +10