土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于消防水池和生活水池公用的问题?急急急!!

关于消防水池和生活水池公用的问题?急急急!!

发布于:2008-01-12 11:01:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问:规范规定生活饮用水池与消防水池应分开设置,室外生活给水与消防给水能共用管网吗?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    规范中没有规定生活饮用水池与消防水池应分开设置的条文。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.6.1条规定: 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
    在城镇给水系统设计中,室外消防用水量主要包括两部分。一是城镇室外消防用水量,按城镇规划人口计算;二是净水厂室外消防用水量,按建筑物体积确定。上述室外消防用水总量储存在净水厂内的清水池内。

    室外生活给水与消防给水能共用管网。根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。