土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜为什么烧一相熔断器
各位师傅近日我单位电容柜电容器烧一相熔断器,不知是什么原因望高手指教

全部回答(4 )

  • shenzhen_aut
    呵呵

    烧熔断器,肯定是电流过流了,这个,地球人都知道。但是为什么只有一相烧呢?这个绝大多数地球人就不知道了。
    我没到现场,也不能确定是什么原因,只能根据以往的经验,提几个可能的情况给你参考,你还要自己去检查才行:

    1、负荷不平衡,就是说工作时三相电流是不一致的,请察看出线柜的三个电流表。不平衡的工作负载,会导致负荷小的一相电压偏高,有可能出现该相电容器的电流偏大,从而导致熔断器烧毁。

    2、重点:烧熔断器的一相有较大的谐波。谐波的频率较高,电容对它的阻抗小,所以谐波电流在电容器中会出现放大现象,这种情况目前极为常见,请重点检查。不过没有仪表,你检查起来比较困难,所以只能察看该相的负荷设备是什么。我估计是该相做照明、办公用,有大量的节能灯,电脑等等设备,这些是谐波的来源。
    当然,单相变频器、大功率单相直流电源,等等,也是谐波的超强制造者。

    3、该相负荷有间隙性短路故障。这个比较少见。

    如果不是第一个问题,建议你找有仪表的单位帮你测一侧。
    如果你在广东,我们可以免费帮你测量谐波。

    2014-06-23 17:35:23 来自 PC 评论 举报
  • haishunshengda
    一定是三相不稳定造成的,三相都烧了的话那才是过流
    2014-06-21 09:23:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术