土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 难题!有一栋十年楼龄的8层宿舍,供水出现时断时续。

难题!有一栋十年楼龄的8层宿舍,供水出现时断时续。

发布于:2005-01-14 13:49:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
屋顶水箱标高32m,生活调节容积约有8立方米,用水泵补水,以一根70mm的出水管连接下面7层的树枝状生活给水管网以及热水管网。7层为高级宿舍,首城为商铺和饭堂用市政水压。
现在无论是生活和热水供水在用水高峰时期出现时均在各处各层某处,出现水压很小,甚至断时续现象。
经检查,无论是水箱容积符合要求,
每层每两房间共用一根给水竖管,水管口径较大,最下面的二层为25mm,然后是25,32,32,40,50,50,屋顶水管为70mm。

宿舍使用人数为370人,即使以酒店标准q=300l/d 时变化系数k=2
水箱本来的容积也要比计算容积大。
而水管虽然使用渡锌钢管,但由于口径较大,即使因为腐蚀而过水能力下降也不会有很大影响。
但是为何会出现这样的情况,解决方法?
解决方法能否这样:将二层三层改为市政水压供水,将树枝管网改为环状管网
在屋顶设一个环。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    to win2k
    有兴趣你可以做一个试验,取一虹吸管,将上面容器的水抽到下面的容器内。你堵住虹吸管的下口,管内各点的压力会如何?堵住上口呢?具体的水箱下供,当大家都不用水时,立管内各点均为正压。各层用水点全部打开,逐步关闭水箱出口的阀门,你会发现,进气的水嘴从顶层逐渐向下增加,直至次底层。原因就是,重力供水时,各种原因导致进水没有出水多,或断流。物理原因:总出水管小了或堵了!
    2005-03-26 16:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • wang2008hua
    wang2008hua 板凳
    我赞成28楼说的 上供下回是要考虑是否造成水力失调,很明显当管道和龙头没有水还有吸气的话,那就可以说明给水管变成了虹吸管拉,就是因为水箱压力流速过大才有这样的现象
    2005-03-26 03:11:26

    回复 举报
    赞同0