土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个问题

请教几个问题

发布于:2005-01-14 13:31:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.弱电线路和消防线路可不可以在同一个桥架内敷设(中间加防火隔板隔开)?
2.一层为商铺,上面为住宅,屋顶防雷引下线引下后位于商铺内部时需不需要把防雷引下线转由商铺屋面边沿引下?
3.二、三类汽车库里排污泵为几级负荷?火灾时是否应切断其电源?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c-g
    c-g 沙发
    谢谢ttt001
    车库火灾应排除喷淋头喷出的水吧,算排除消防用水吗?
    2005-01-14 22:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 板凳
    1、不宜这样做。否则需要全部桥架阻燃。
    2、如果是利用柱子钢筋就不需要,否则需要隐藏,但是接地必须良好。
    3、看排污泵是否有排除消防用水的可能性决定其是否为消防负荷,非则切。
    2005-01-14 13:58:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算高压电流

变压器高压侧电流如何计算,利用Ijs=Pjs/U U是取10.5 还是10KV 还要不要考虑其它的因素 这是也个基础问题 现在居然有点迷惑了 大家帮个忙~