土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教曾经有抢弧过的低压铜母线还能使用吗?
一PGL低压配电盘,10×100的铜母有抢弧的痕迹,抢弧也引起热缩套起火过,各处有熏黑现象,铜母未见明显变型,用1KV绝缘表测得对地2MΩ.请问这样的铜母还可使用吗?如要继续使用需怎么样处理?

全部回答(2 )

  • 金霸王


    是否一定要10MΩ才可通电?母线夹是否也应更换?
    2008-01-12 12:10:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    剥掉热缩套管,处理干净铜排表面,重新套上热缩套管。
    母线只有2MΩ是不够的。
    2008-01-12 01:52:12 来自 PC 评论 举报