请教曾经有抢弧过的低压铜母线还能使用吗?
请教曾经有抢弧过的低压铜母线还能使用吗?
一PGL低压配电盘,10×100的铜母有抢弧的痕迹,抢弧也引起热缩套起火过,各处有熏黑现象,铜母未见明显变型,用1KV绝缘表测得对地2MΩ.请问这样的铜母还可使用吗?如要继续使用需怎么样处理?
发布于
2008-01-11 19:36:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
金霸王
是否一定要10MΩ才可通电?母线夹是否也应更换?
2008-01-12 12:10:12
来自 PC
评论
举报
lingxuct
剥掉热缩套管,处理干净铜排表面,重新套上热缩套管。
母线只有2MΩ是不够的。
2008-01-12 01:52:12