土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 仔细想想这个问题,你有没有后怕???

仔细想想这个问题,你有没有后怕???

发布于:2008-01-11 16:51:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设计冷水机组的各位大虾,请问冷凝器在使用易溶栓时(取代安全阀),你是不是选用了72度熔化的?再问一下,冷凝器的设计压力又是多少啊?合适吗???

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    我的问题是根据JB/T 4750-2003 提出来的,标准中提到。可以使易溶栓代替安全阀(500L以下的),后来才知道这是参照JIS标准抄来的,与日本设计人员交流后才知道,安全阀是不可以省得,我认为编标准的人没有把问题搞清楚或说清楚。但是现在市场上的确有的厂家只按装易溶栓,这个绝对是不对的(水冷R22机组)。
    2008-02-12 11:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • wuyongmeng
    wuyongmeng 板凳
    最简单的比较,安全阀开了压力降低能能关上,制冷机损失一部分
    易熔塞真爆开了那储液罐的制冷剂就肯定一点不剩了-------
    2008-02-01 16:03:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:怎样将空调遥控器温度范围改底

怎样将空调遥控器温度控制范围改到零下

回帖成功

经验值 +10