土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通资料收集中~~

暖通资料收集中~~

发布于:2008-01-11 15:57:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖管穿过建筑物的伸缩、沉降缝
套管是不可取的,它对建筑物的沉降根本不起作用,如果实际工程采用没发现问题,只能说明建筑物的沉降较均匀。另外做方型补偿器的方法也不错。
 通常要避免穿过建筑物的伸缩、沉降缝。不可避免时,可以从下面四个方法中进行选择:
  1.用金属波纹管连接伸缩、沉降缝两端的管道;
  2.用类似于方形补偿器的管件连接伸缩、沉降缝两端的管道;
  3.用丝扣弯头和短管,安装成方形补偿器的组件连接伸缩、沉降缝两端的管道;
  4.在建筑伸缩、沉降缝两侧设置活动支架,二支架分别固定在伸缩、沉降缝两端建筑构件上,使穿越的管道只能竖向位移,不能水平位移。