应急照明分析

发布于:2005-01-14 11:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《住宅建筑设计规范》GB
50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。因此,在高层住宅的楼梯间内必须采用普通的跷板开关,以此联系到其它类别的高层建筑,在疏散楼梯间内也应尽量采用普通的跷板开关,而不采用节能自熄开关。但是,这样做也带来了其它的问题,如楼梯间灯具的常明。在写字楼以及宾馆等建筑物内这个问题由于有专门的物业管理人员因此还显得不是很突出,但在高层住宅中这个弊端就比较明显。
我认为,疏散楼梯内的照明属于应急照明,规范的用意是指在紧急情况(包括火灾)时必须保证楼梯间内的连续照明不能间断,而用节能自熄开关就不能做到这一点。那么,能不能做到既不违反规范的用意,又能保证平时的节能需求呢﹖
不知道大家是怎么做的,怎么实现的???

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • jackey_008008
    jackey_008008 沙发
    不用回答了,我想我的问题多此一问了:)
    确实可行
    2007-07-07 13:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • jackey_008008
    jackey_008008 板凳
    以下是引用dragoneter在2005-01-14 13:32:35.0发表的内容:
    不用后备蓄电池,采用带消防功能的延时自熄开关也能做到应急照明强制点亮、连续供电。它的大致原理是它有两组开关接点,分别接两根火线,其中一根是正常照明电源线,另一根是应急线(这里的应急是指平时没有电,应急时强制接通送电),延时自熄时就接通这根应急线,配合EPS电源柜或由火灾报警系统联动信号就能实现需要的功能。另外,不用后备蓄电池,即使采用翘板开关也得采用双控开关,按照上面的接法才能保证火灾时自动点亮。这也是一种三线式接法。对于《住宅建筑设计规范》GB50096—1999第6.5.3条我向来都是BS、bs。


    如果采用的是带消防功能的自熄开关,当然能做到应急照明强制点亮。要是采用的是双孔翘板开关,那么是不是存在着一些疑问呢?当开关为平时关闭状态下,此时应急电源通电,应急照明能强制点亮;但是当开关为开启状态下呢?此时就算应急电源接通,其常闭接点下的消防电源反倒断开了,所以应急照明并不能强制点亮。所以,双控开关该如何才能做到强制点亮应急照明灯呢?请赐教
    2007-07-05 18:22:05

    回复 举报
    赞同0