欠压延时脱扣问题如何解决?
欠压延时脱扣问题如何解决?
公司最近老是发现动力柜突然跳闸,查找原因发现是由于一相电压突然失压,时间大概不到1S,但是我们的PLC控制柜就失电,这样很危险的,要是万一在熔解的时候有可能毁掉一炉料,大概要成本费十几万呢?现在我们自己在考虑如何用电容器进行冲放电,从而避免因瞬时欠压造成动力柜跳闸问题,大家还有没有其他更好的方法啊.
发布于
2008-01-11 10:19:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wlyzhchf
查找断相原因是关键。
2008-01-19 21:19:19
来自 PC
评论
举报
飞影道人
将欠压脱扣器附件摘掉就行了,或者只报警不跳闸。
楼主应该先查一下为什么会突然断相;不能先解决断相以后的问题,断相是非常危险的隐患,尤其在工业厂房,对电机等设备影响非常大。