土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:10KV系统接地故障

求助:10KV系统接地故障

发布于:2008-01-11 10:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV系统接地监测电路如下图所示
10KV系统发出接地信号后,处理过程如下:
1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V;
2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK;
3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在;
4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。
请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?

1200016910953.GIF

  • guanz
    guanz 沙发
    请高人出手帮帮忙
    2008-01-12 20:08:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。