土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何确定柱是该按双偏压还是单偏压计算?
1,如何确定柱是该按双偏压还是单偏压计算?
一般情况下,我都直接采用双偏压计算配筋,
但是审图提到"宜按单偏压计算"?

2,角筋很大,引起柱配筋配的很大,该如何优化?

3,梁按计算进行手配,配筋方面大家都有什么习惯,需要注意些什么?

全部回答(6 )

  • 遗落在人间的猪

    那什么情况下用单偏压呢

    2018-01-24 10:29:24 来自 PC 评论 举报
  • hyp1962
    双偏压计算配筋当角筋很大时,可以修改计算参数,将最大角筋直径改小后重新计算。
    2013-06-20 00:24:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2142 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10