厂区里面一幢超过10000平方米的五层办公楼 是否要自喷求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句好,我就结合自己想法来说说以上问题,单元住宅,塔式住宅以及高层单元住宅,高层塔式住宅,在住宅规范里已经说的很清楚,在这里姑且不管谁的着火危险性大,我们做消防设计总得找到依据才行,18层单元住宅设置消火栓,在楼梯间里能找一个放消火栓的地方已经很难,我们更不可能扯破脸皮给建筑再要一个地方放消火栓,在这种情况下,就符合2楼所提及设置双阀双出口消火栓条件的第三条:“必须采用双阀双出口消火栓的地方,可采用双立管,分别......”。可以采用双管来连接双出口消火栓的方法。之采用双立管是因为这个住宅不是塔式住宅,以前也有这样设置消火栓的先例。 另外据我们这里做建筑的人讲,我们这里单元式住宅(?层到18层,我忘记了)的每单元消防设计都应按塔式住宅来考虑,不知道你们那里是否有这样规定,而且是很新的规定,这点你也得问问建筑,假如是按塔式住宅做的话,一条单立管就解决问题了。
关键是你问的第二个问题,建规8.6.2条的条文解释的第二款确实有不让设置双出口消火栓的语句,很多人都拿这一条来约束双出口消火栓的使用,我总感觉这句话是针对某一问题而提出来的,我一时也想不通这是针对哪一点的。他应该不是来限制双出口消火栓使用的,其原因有两点:第一此条在条文解释里出现,原则来讲不应该算做规范条文。第二,多规8.6.1第二款有“超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。”的规定,从中意思很明显看出,超过六层塔式住宅可以采用双出口消火栓,并且可以采用单立管。所以我认为多规没有否定双出口消火栓的意思。在某些地方可以适当采用。
假如楼主不敢决定采用双出口消火栓的话,我到有一方法,在我们这里7-9层住宅设置消火栓,我们一般是把消火栓放到楼梯缓步台上,有的是考虑结构暗柱或者楼板的影响,有时候把消火栓再往上移动三两个台阶。这样每个缓步台都设置一个消火栓,每层住宅都有上下两个缓步台上的消火栓来保护,起到双股水同时到达目的,一根立管串起来很省事。完全符合多规8.6.1条第一款的注一。
另外想认识一下 asyoulike 这位同行(我的qq286015404)
回复 举报
单元式住宅:由多个单元组合而成,每个单元均设有楼梯电梯的住宅。
塔式住宅:以共用楼梯电梯为核心布置多套住房的住宅。
仔细分析这两个定义,可以得出有些住宅既(不)是单元式住宅又(不)是塔式住宅,或者你根本就不知道它是什么住宅,比如,一个单元的每单元一户的住宅,你们说该是什么住宅?
再看《建筑措施》对塔式建筑的定义:指长高比小于1的建筑。显然,这与《住宅设计规范》是从不同角度来定义的。这样设计人员无所适从。
另外,《高规》7.4.2条仅对某种塔式住宅放松了消防栓的设置要求,而根据其条文解释,是因为“公用面积”小,其实,单元式的“公用面积”更小。为什么要这样分开处理呢?
以上这些问题也一直困扰找我。大家讨论讨论。
回复 举报