请教:系统里的气老是排不掉怎么办?

发布于:2008-01-11 09:00:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
去年做的一个改造工程,户内用的单管顺流上供下回同程系统,散热器铸铁的。户外供热管网96年建的,改造室内系统前,这部分管网废置了2年,直接给他碰得管,也没冲洗。去年供热效果还行,可是今年环路中间段有2组立管和系统末端的立管都不热,个别组数的散热器集气也很严重,放气后就会热气来,可是半天的功夫又会不行,系统末端还是大量集气。这种情况是不是热网锈蚀严重导致供水流量不组,不利环路立管散热器冲水不满,空气大量从散热器处渗进系统造成的。根本解决办法是不是换室外管网?另外,这栋楼紧邻锅炉房,输近支的末端,相对其他分支,长度较短,锅炉房管网的供水压力0.5MPa.请各位大虾帮忙分析一下,我的判断对不对,还有怎样解决这个采暖期。急盼回复!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenktmj
    chenktmj 沙发
    你说的情况是由以下几种情况造成的:1 检查系统立管管道是否有堵塞。2 检查系统补水是否已经补满。3 检查系统坡度是否有倒坡现象。4 检查系统及支管进出阀门是否有掉心现象。5 将集气罐改为自动排气装置。以上几点仅供参考。
    2008-01-13 08:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    把坡度调整一下试试看吧。             
    2008-01-11 10:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。