土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 六层阁楼不采暖,六层采暖顶盖热负荷如何计算(有图)
六层阁楼不采暖,请问六层采暖顶盖热负荷如何计算(有图)
急呀
在线等

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(9 )

  • lwjlwj
    分户计量是需要计算户间传热负荷的,房间户间传热负荷如大于房间热负荷80%,仍取房间热负荷的80%,即计算散热器片数时,房间总热负荷=房间热负荷+房间热负荷的80%。如估算的话,一般顶、底层取80%,中间层取50%。可能各个地区执行的依据不一。
    2005-01-14 22:22:14 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    因为甲方说阁楼是赠送,不要钱的,所以不采暖了。
    我按规范P144.1.8-1的与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙,a=0.7计算
    同行都是怎么计算的
    2005-01-14 18:15:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10