一台容量为630KVA的10/0.4KV的变压器,
变压器满载电流I=630KVA/0.4kv/1.73=910A
根据(过载系数考虑为1.25,电缆温度系数为0.96,母线温度系数为0.88。)
电缆的载流量=910*1.25/0.96=1184A
母线的载流量=910*1.25/0.88=1293A
因此,出线电缆选1250A的,母线选4(80x8)的载流量为1250A的母线。