土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防区域内消防动力应该如何配电?
消防动力一般是根据防火分区配电的,那么如果一个防火分区中有人防和非人防区,消防动力是应该统一配电呢(比如合用一个配电箱在非人防区,人防内消防动力由此箱供电),还是该分开配电(各放一个配电箱,分开供电)?

全部回答(5 )

  • zhangyg606@co163
    本人认为可以只做一个配电箱.但应在相应的区域内安装现场控制按钮,,以满足消防及人防的要求
    2005-01-17 16:25:17 来自 PC 评论 举报
  • 翱翔雨
    在同一个放火分区!消防用电还是可以统一配电的!因为战时人防用电一般都是 由城市区域电源供电的!而消防用电是由正常电源和备用电源供电的!这些在战时是都应该切断的!
    2005-01-17 11:43:17 来自 PC 评论 举报