土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器和隔离开关的绝缘子绝缘电阻应查什么标准

断路器和隔离开关的绝缘子绝缘电阻应查什么标准

发布于:2008-01-10 13:34:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器和隔离开关的绝缘子绝缘电阻应查什么标准

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aniu88887
    aniu88887 沙发




    这个国标你有吗,楼上的朋友?有就提供下,可以吗?
    2008-03-09 11:09:09

    回复 举报
    赞同0
  • fujian6132
    fujian6132 板凳
    找到了,GB50510-2006,
    17.0.2 绝缘电阻值,应符合下列规定:
    1 用于330KV及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;用于500kV电压等级的悬式绝缘子,不应低于500MΩ;
    2 35kV 及以下电压等级的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于 500MΩ;
    2008-01-15 11:39:15

    回复 举报
    赞同0