土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机问题 很急

压缩机问题 很急

发布于:2008-01-10 12:59:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一压缩机打高压为23公斤,低压为0,经过检查无堵,外机跟内机的管子长度为40M,而且开机子的时候还有噪声,开机子的时候电流为12A,已经超出额定电流5A,望高手解答,谢谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • compmen
    compmen 沙发
    12楼的说法太片面 照你说的 系统可能会爆炸

    就你描述想到的

    1 冷凝器排液阀关闭
    2 系统空气多 膨胀阀问题
    3 供液电子阀问题 未开启 或开启小
    4 供液过滤器堵塞 如果冷媒中有水 第一个堵的就是这个


    2008-04-08 19:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • shanxiahaome
    shanxiahaome 板凳
    会计法irj
    2008-04-04 11:06:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:为什么空调水管要防冷桥,而风管不需要?

请教各位大侠,为什么空调水管要做木垫防冷桥,而风管不需要呢

回帖成功

经验值 +10