wusukai
沙发
我这里也有几台鼓风机,电机功率分别是75kw和90kw,在风门关闭后启动电机,仍然有跳闸现象,将空气开关整定电流相应调大至1200A后就没有发生故障。主要原因还是风机的风门没有关到位和风机本身机械卡涩。
2008-06-18 14:28:18
赞同0
-
buhuitou609
板凳
热继电器应该能躲过启动电流的,
2008-01-12 23:17:12
赞同0
加载更多回复 举报
是否保护定值过小,或自耦变压器匝间短路出的毛病。