土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何电机一起动就会跳闸?

为何电机一起动就会跳闸?

发布于:2008-01-10 11:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台90KW的罗茨风机,采用减压自耦起动,电机保护在二次上,按下起动按钮,电机即跳闸,将保护短接起动,电机运行时电流在150A左右,请问这是什麽原因造成的?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wusukai
    wusukai 沙发
    我这里也有几台鼓风机,电机功率分别是75kw和90kw,在风门关闭后启动电机,仍然有跳闸现象,将空气开关整定电流相应调大至1200A后就没有发生故障。主要原因还是风机的风门没有关到位和风机本身机械卡涩。
    2008-06-18 14:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • buhuitou609
    buhuitou609 板凳
    热继电器应该能躲过启动电流的,
    是否保护定值过小,或自耦变压器匝间短路出的毛病。
    2008-01-12 23:17:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WDZ-YJ(F)E-3X70是什么电缆??

如韪

回帖成功

经验值 +10