!!求助!!加药箱为何出现这种状况??
!!求助!!加药箱为何出现这种状况??
反渗透前的阻垢剂加药装置中出现絮凝状物质,请教各位高手原因??谢谢!
发布于
2008-01-10 11:20:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
txxmei
时间长,贴壁的部分阻垢剂分解了。常见现象。只要不定期清底,冲洗四壁重新配制就不会产生。
2008-06-12 14:42:12
来自 PC
评论
举报
jsq8006
以下是引用gewb007在2008-02-18 13:50:18.0发表的内容:
同意14楼的说法,稀释水如果用原水的话,药箱也容易产生絮状的沉淀物质,另外阻垢剂的稀释倍数一般不宜超过10倍,否则阻垢剂会有一定程度的水解失效,并且易受微生物感染,高浓度就不易发生微生物污染,
请教稀释倍数的基数是浓缩液还是标准液啊,阻垢剂的配比浓度多大合适啊,我也想借机学一下.
我做小型设备时一般用标准液和纯水配比为1:100的稀释液,用的也正常啊
2008-06-07 10:05:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
redfeather909rain
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
178
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
返回版块
6.51 万条内容 · 259 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(26 )
