土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 100米高层防雷接地疑问

100米高层防雷接地疑问

发布于:2008-01-09 22:44:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近弄个100米高层建筑,防雷接地安装上有些疑问,请大家指点,这里不光涉及设计规范,主要是想了解下安装上的问题,希望大家以规范或者国标、图集回答,本建筑,设计师设计是3类,会审时候有部分修改
1、均压环、
GB 50057-94:
第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:
四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金结构和金设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。

这个均压环怎么做?用多大的圆钢,多少根?我只在JGJ/T 16-92找到了下面的:

12.3.7 当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构,或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次。对没有组合柱和圈梁的建筑物,应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与敷设在建筑物外墙内的一圈D12mm镀锌圆钢均压环相连,均压环应与所有防雷装置专设引下线连接。

各位是怎么做的 ?可以参考那个图集?多少页?为什么GB 50057-94:不提这个?

上面2个都是针对1类建筑说的,如果会审或者计算是 2类是否不做?各位是怎么做的 ?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cmingy
    cmingy 沙发

    那位高手可否解释一下上面的问题,
    这个问题的答案,我也很想知道,
    等待中!!
    2009-01-06 10:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • t800
    t800 板凳
    “局部等电位连接线,书上要求最小16mm2钢截面”少尉能否告诉下这个的出处,我去看看
    2008-01-15 23:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

局部等电位一楼怎么做?

我在工地上碰到一层卫生间LEB箱怎么连接的问题,图籍上是说与底板钢筋焊接,但是一层没有底板。施工单位说与地梁钢筋连接,我在07年《建筑电气》杂志上明确看到过这中做法是不正确的,那到底应该怎么办?各位高手指点下

回帖成功

经验值 +10