土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的选取和补偿容量的计算,请大家帮我看看对不对

变压器的选取和补偿容量的计算,请大家帮我看看对不对

发布于:2005-01-13 16:05:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
这是个常规厂区的变配电室:(1)补偿容量的计算:
我的Ps总=775kw,Pjs总=642.91kw
所以:Qjs总=502.8kvar
有功功率系数=0.85 无功功率系数=0.95
补偿后功率因数:0.9

我算出的结果是:平均功率因数:0.81
补偿容量:154.88kvar
(2)变压器的选取计算:775kw/0.7*0.9=996.43kw

请大家帮我看看对不对啊?谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    告诉你个经验:无功补偿一般为变压器容量的30%。
    供电局投变压器是这么定无功补偿容量大小的。
    2008-03-27 14:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • godbb
    godbb 板凳
    用这个试试

    http://www.china95598.com/c/pfc.htm

    你给的参数不明,看不懂

    2008-03-23 19:21:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多