变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
今天有个问题没搞明白:变压器并联运行有三个条件,其中之一是联结组别必须相同。联结组别包括结线组合与组别。对于结线组合相同而组别不同的变压器,并联后无疑会产生内部环流损耗。但对于结线组合不同而组别相同的变压器,并联后好象不会有环流产生,比如:Dd0与Yy0。
谁能为我解惑?先谢谢了
发布于
2008-01-09 19:36:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
guanbin919
原则上要求电位近似相等就行,即电压和相位基本相同,连接组别同否应当不是主要的问题。
guanbin
2008-01-09 21:54:09
来自 PC
评论
举报
lishouhua-hrb
我们生产过Dd0这种接法的变压器,是20000/10的电厂变
谢谢楼上的回贴
2008-01-09 20:12:09
来自 PC