土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
今天有个问题没搞明白:变压器并联运行有三个条件,其中之一是联结组别必须相同。联结组别包括结线组合与组别。对于结线组合相同而组别不同的变压器,并联后无疑会产生内部环流损耗。但对于结线组合不同而组别相同的变压器,并联后好象不会有环流产生,比如:Dd0与Yy0。
谁能为我解惑?先谢谢了

全部回答(3 )

  • guanbin919
    原则上要求电位近似相等就行,即电压和相位基本相同,连接组别同否应当不是主要的问题。
    guanbin
    2008-01-09 21:54:09 来自 PC 评论 举报
  • lishouhua-hrb
    我们生产过Dd0这种接法的变压器,是20000/10的电厂变
    谢谢楼上的回贴
    2008-01-09 20:12:09 来自 PC 评论 举报