土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
变压器并联运行,联结组别必须相同吗?
今天有个问题没搞明白:变压器并联运行有三个条件,其中之一是联结组别必须相同。联结组别包括结线组合与组别。对于结线组合相同而组别不同的变压器,并联后无疑会产生内部环流损耗。但对于结线组合不同而组别相同的变压器,并联后好象不会有环流产生,比如:Dd0与Yy0。
谁能为我解惑?先谢谢了
发布于
2008-01-09 19:36:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
guanbin919
原则上要求电位近似相等就行,即电压和相位基本相同,连接组别同否应当不是主要的问题。
guanbin
2008-01-09 21:54:09
来自 PC
评论
举报
lishouhua-hrb
我们生产过Dd0这种接法的变压器,是20000/10的电厂变
谢谢楼上的回贴
2008-01-09 20:12:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lishouhua-hrb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
141
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
guanbin
谢谢楼上的回贴