正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 709 人订阅
阅读下一篇
家具厂三层,一层为板式家具下料车间,二层为板式家具组装车间,三层为板式家具成品车间,每层建筑面积约为1170平方.哪位高手能否告诉我该家具厂的消防是否需要设闭式自动喷水灭火设备?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
设置简易自动喷水系统的主要目的是为了节省投资,是建立在系统能够发挥预防早期火灾作用的前提下节省。所以设置某些控制或指示设施主要是为了保证系统安全,但总体的投资还是会比较节省的,因为系统较小,所需的控制阀、水流指示器规格都较小。
简易自动喷水系统与常规情况下的自动喷水灭火系统最大的区别在于喷头的性能,要求在较低压力下快速反应,即低压喷洒特性。
同样的道理,从消火栓系统接入时,要看消火栓系统的类型而定。消火栓系统是稳高压系统、临时高压系统、常高压系统,这几种情况下控制住泵的方式各有区别。
最主要的,省钱是第二位的,安全是第一位的。若只为节省投资而舍弃安全,不可取。
楼主意为如何?
回复 举报