最近遇到了难题:大空间排烟怎么处理?找了好长时间,没有找到很好的资料?那位同学能提供一下。
比如体育馆、电影院、剧院等等。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wolker
    wolker 沙发
    多谢二位版主指点。也翻了以上一点资料,还包括马最良《民用建筑空调设计》和范存养《 大空间建筑空调设计及工程实录》两位老前辈的经典著作,关于防排烟这一部分读完还是有点糊涂。
    我会继续再找些资料参考,有了新进展放在这里与大家共同学习。
    2008-01-10 11:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    《电影院建筑设计规范》和《剧场建筑设计规范》都有详细说明。如果我没记错,观众厅应该是分别按13次/h换气和90 m3/ m2•h换气计算,两者取其大者。剧场的舞台排烟可参照中庭的排烟来设计。

    《体育建筑设计规范》8.1.9条称:“比赛、训练大厅设有直接对外开口时,应满足自然排烟条件。没有直接对外开口时,应设机械排烟系统”。根据我的印象,好像自然排烟是比较容易实现的。万一遇上机械排烟的情况,规范并没有交代怎么计算排烟量,但是根据常识和经验,大空间的排烟量往往是按换气次数来计算的,经常参照中庭来设计。

    找这些专业规范并不难,在本论坛搜索一下,99%都能找到!这里比百度谷歌还强大!
    2008-01-09 22:02:09