pkpm中板的配筋不满足最小配筋率要求该怎么办?
pkpm中板的配筋不满足最小配筋率要求该怎么办?
最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?
回复意见:
结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)
发布于
2008-01-09 16:04:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yxzzl007
多谢楼主,我们新手需要得东西!
2009-12-30 20:57:30
来自 PC
评论
举报
c3s3j3
有的时候次梁的最小配筋率不满足还得一个一个的梳对麻烦
2009-12-09 14:21:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐