土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中板的配筋不满足最小配筋率要求该怎么办?
最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?

回复意见:
结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)

全部回答(4 )

  • yxzzl007
    多谢楼主,我们新手需要得东西!
    2009-12-30 20:57:30 来自 PC 评论 举报
  • c3s3j3
    有的时候次梁的最小配筋率不满足还得一个一个的梳对麻烦
    2009-12-09 14:21:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10