0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
帮忙分析一下,这样对以后的运行有没影响?今天10KV高压柜跳闸.显示过流.它就控制19台高压电机,当时设备正正常运行,所以怀疑母线有问题,就对母线进行测量发现对地绝缘连1M欧都不到.又对母排除尘后再测还是那样.没办法!当是当官的又在旁边催.只好试合.又试合成功.现在设备又能运行.各位师傅帮忙分析一下.这样以后有事吗?有什么措施没有?在此感谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句1.既然是插座回路,就应该选带漏电保护的开关。漏电动作电流可选30mA的。
2.既然是带漏电保护的开关,一般应选4极的。
3.既然是甲方确定16A插座,那末,其断路器建议用20A的。与之配套的导线可选用BV-5*4(当然是在合理的配电长度内)。
4.若想把两个16A的插座放在同一个回路上.....220V的有这样做的,380V这样做好吗?以前没这样做过,不加评论。如果一定这样做,其断路器建议用40A的,与之配套的导线可选用BV-5*10(去插座可就不好接线了 )。
支持!很有道理
回复 举报
真好,这个坛真的好!!
回复 举报