土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙分析一下,这样对以后的运行有没影响?

帮忙分析一下,这样对以后的运行有没影响?

发布于:2008-01-09 13:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天10KV高压柜跳闸.显示过流.它就控制19台高压电机,当时设备正正常运行,所以怀疑母线有问题,就对母线进行测量发现对地绝缘连1M欧都不到.又对母排除尘后再测还是那样.没办法!当是当官的又在旁边催.只好试合.又试合成功.现在设备又能运行.各位师傅帮忙分析一下.这样以后有事吗?有什么措施没有?在此感谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qwas_163
    qwas_163 沙发
    多谢楼上的指点.我等停机后再检查.令我匪减的是这么底的绝缘为什么没有发生击穿的现象?
    2008-01-10 19:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • w031120220
    w031120220 板凳
    0、!!!你的胆量还真大,绝缘1M也敢往外送电,出了事故可全是你的事情,查一下运行规范,在做决定,即使是违章指挥那你也死定了。
    1、排除电动机及电缆问题。我不知道你的出线柜,是否安装零序保护,安装是否正确,若有且安装正确,保护未拒动的话,可以排除电动机及电缆原因。但我还是建议摇测一下各高压电动机及电缆的绝缘阻值。
    2、高压电动机及电缆排除后,排除PT故障。我不清楚你的实际配置状况,PT故障很好判断,检查PT保险,运行表记是否正常。是在不成可以将PT手车拉出并摇测绝缘。
    3、经过上述两部后,若故障不能消除,那你就比较麻烦了。就要检查母线的绝缘状况了。断开所有出线,将开关小车拉出。检查此绝缘状况,摇测绝缘,进行合理分段,确定故障位置。
    4、还有其它问题可以直接联系。
    2008-01-10 10:39:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PS-15T

请问:PS-15T中S的含义是什么?谢谢!

回帖成功

经验值 +10