室外消防一路进水可以吗?
室外消防一路进水可以吗?
在室外消防压力能够满足水头要求的情况下,一路进水可以吗?(同时满足:设置室外消防水池含室内外水量,室内设室内消防泵)
发布于
2008-01-09 13:39:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
huangzhimin
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条有关内容, 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的有关规定。
2008-01-09 20:03:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mltyzb
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
107
回复
273
粉丝
1
+ 关注
私信
企业招聘
返回版块
12.91 万条内容 · 368 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
