土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 室外消防一路进水可以吗?
在室外消防压力能够满足水头要求的情况下,一路进水可以吗?(同时满足:设置室外消防水池含室内外水量,室内设室内消防泵)

全部回答(1 )

  • huangzhimin
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7条有关内容, 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
    2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
    3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
    4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
    5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的有关规定。
    2008-01-09 20:03:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10