土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构到底是按短肢剪力墙还是按异型柱框剪计算

这样的结构到底是按短肢剪力墙还是按异型柱框剪计算

发布于:2008-01-09 13:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做一个13层的住宅的时候碰到一个这样的问题,模型参数选短肢墙时,X向底层分担的地震弯矩短肢+柱子约为60%,但是按框剪算是柱子占10%左右,有人说这个结构不能选框剪,不满足异型柱框架剪力墙的要求,我感觉纳闷,有人能帮忙分析下为什么不行么,要怎么样做?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lxp6075
    lxp6075 沙发
    调整结构方案,一般剪力墙承受倾覆力矩宜大于50%
    2010-01-02 12:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • ljj3027bing
    ljj3027bing 板凳
    新手路过,不知道呢,期待高手,再接再厉
    2009-12-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0