土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教各位供暖的问题

请教各位供暖的问题

发布于:2008-01-09 12:33:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人是新手
请问在室外管网的平衡调节过程中调节每个分支供水阀门和回水阀门起到的效果一样吗
谢谢
  • hhhtzgj
    hhhtzgj 沙发
    效果是不一样的
    调节供水阀门会降低供水管的压力 如果系统定压低可能会影响顶层的散热器水不饱和
    调节回水阀门不会影响热用户<必须满足热用户散热器流量>
    建议平衡阀安装在回水管
    2008-01-09 21:17:09