土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各成套厂的高人,请问高压柜柜内铜排大小如何选用?
我们厂做的高压柜(KYN28-12)柜内的上引排和下引排基本上都是80*6或60*6(电流互感器50/5、100/5 等,最大300/5),这样做是否浪费?有没有具体的标准和规范。

全部回答(6 )

  • boaijingbo
    :):):):):):):):):):):)有没有更详细点的, KYN28柜630A进线 主母排 用60*6 品字形 排列 到底合适不,高手指教
    2013-09-10 21:34:10 来自 PC 评论 举报
  • colourcat_3392
    载流和动热稳定,铜排强度要求,一般现在最小规格为50×6,刚才的要求50×6就可以满足,不过是否考虑到以后扩容?
    2008-07-10 21:07:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10