各成套厂的高人,请问高压柜柜内铜排大小如何选用?
各成套厂的高人,请问高压柜柜内铜排大小如何选用?
我们厂做的高压柜(KYN28-12)柜内的上引排和下引排基本上都是80*6或60*6(电流互感器50/5、100/5 等,最大300/5),这样做是否浪费?有没有具体的标准和规范。
发布于
2008-01-09 12:17:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
boaijingbo
:):):):):):):):):):):)有没有更详细点的, KYN28柜630A进线 主母排 用60*6 品字形 排列 到底合适不,高手指教
2013-09-10 21:34:10
来自 PC
评论
举报
colourcat_3392
载流和动热稳定,铜排强度要求,一般现在最小规格为50×6,刚才的要求50×6就可以满足,不过是否考虑到以后扩容?
2008-07-10 21:07:10
来自 PC