以下是引用zyh2在2005-10-05 23:07:15.0发表的内容:
引用 ] 2005-10-05 22:35:17.0 第 629 楼
某住宅楼,屋顶水箱最高水位至低区最低卫生器具配水点处静水压力为1.0MP,竖向给水系统至少分成( )个
分2个区
我觉得应该分3个区,根据规范3.3.5条第一款规定,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这样N=1/0.45=2.2所以应该分3个区。
以上是我看到的帖子。
我对这道题的解法是:
1+1*100-18~20/0.45*100=2.7~2.8,所以分3区。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1区由市政供水