请问,16高层设计负荷120W/m2是否够了?
请问,16高层设计负荷120W/m2是否够了?
请问,16高层公寓,设计负荷120W/m2是否够了,设计室内温度22度,间距16cm, 管径:16, 每个回路平均长度70M.根据大家的经验帮帮忙,万分感谢!!
发布于
2008-01-09 01:06:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xuehong11
对于中间层只有一面的外围护结构的房间间距200有可能也偏大,对于顶层东(西)北角的房间200间距还可能不够。南北向房间也有差异,所以最好还是具体算一下负荷。
2008-02-17 10:55:17
来自 PC
评论
举报
ysq20000715
负荷----你肯定没算!
长度-----为什么不用长一点呢?算过吗?
支持你用16管!!!
2008-01-10 20:43:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bradyzhang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
83
回复
242
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 574 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
长度-----为什么不用长一点呢?算过吗?
支持你用16管!!!