发布于:2005-01-13 09:49:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
厂房原有的一排低压柜供电,由于市电电业局有时限制用电。负荷不能全由市电供应。准备关掉其中的2个柜负荷,约400KW,改为由柴油机供电(此柴油机已有,600KW,用作消防,应急等作备用电源)。若市电停电,则这400KW负荷也不用,柴油机单独供电给消防,应急等负荷。我的方案是将这两柜上从主母排引下的分支母排拆掉。再从原有380V主母排上及柴油机端各引出一路电,两电源同时引入新增柜,在柜内安两800A的开关作为切换。柜内出线,接到原有400KW的这两个柜的母排上。这样做不知实际操作难不难,是用电缆还是用母排。请教各位。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
用电缆可能不好与柜子连接
回复 举报