有一小型水库除险加固项目,其低涵的处理方案为:0.6*1.2椭圆形钢板内衬,然后采用回填灌浆处理方案。该方案已通过专家评审,但显然从实际情况来看,该方案从施工条件来看,根本无法保证施工安全以及工程的施工质量,建设方以通过评审的方案强行要求施工方按此方案实施,施工方已将情况报请质量监督部门,本人为质监人员,按职责,质监方有权就违背规程、规范及强制性要求来否决此方案,请问:1、是否有合适的规程?2、怎样具体处理此事?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lwp671112
沙发
楼主所遇到的,我们这里也存在,有些底涵可能没什么问题,进行钢板内衬加固是为了多争取资金罢了!
2008-01-09 15:23:09
赞同0
-
fanguanghuaw
板凳
可能是有些东西没有理顺,不过通过评审后,如果不能施工主要可能是主管部门原因
2008-01-09 10:40:09
赞同0
加载更多回复 举报