土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三台变压器两台发生故障时会怎么动作?

三台变压器两台发生故障时会怎么动作?

发布于:2008-01-08 16:44:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
规范只要求一台发生故障时,剩下的可以供给所有的一二级负荷,那两台故障时呢,三段母线之间的联接开关会闭合吗,闭合也带不起啊,发电机会被启动吗?
  • w031120220
    w031120220 沙发
    建议进行负荷分类,将重要负荷集中到应急母线上,当出现两台故障时一台变压器只对应急母线供电。同时当着一台故障发电机可以应急供电。至于三段母线之间的联络开关是否会闭合,需看你的保护设置,和故障类别。
    2008-01-10 13:22:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室和变压器的预埋件,请教高手

我对标题所说的内容很不熟悉,有哪位高手可以指点下?一般都会遇到哪些埋件呢?

回帖成功

经验值 +10