土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软起还是变频?

软起还是变频?

发布于:2008-01-08 14:43:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一个17流量的雨水泵站,工艺用315kW的水泵12台,分两组,
请大家帮我分析一下,用变频还是用软起,控制应该怎样,
平时90KW左右的用软起合适,315KW的大泵用软起合适么?
还有就是一控多还是,一控一?

1199774633558.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jia-24
    jia-24 沙发
    还有,我想问一下象这样17个流量的雨水泵站负荷等级是多少,需要双回路供电么???,
    2008-01-10 14:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    雨水泵站应该没有调速的要求,用软起就好了,应该是分级起动的,一控多的方案比较合适经济。
    2008-01-10 14:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鲁班算量学习帮助地址

使用鲁班算量的人越来越多,成功用户也日趋增多,在鲁班论坛相互交流应用经验及意见:http://www.eluban.com/

回帖成功

经验值 +10