土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个烘箱的设计问题

请教一个烘箱的设计问题

发布于:2008-01-08 14:27:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
因为环氧树脂固化需要烘箱,现烘箱尺寸为长度2.4米,宽度1.4米,高度2米,需要温度为50-60度,已安装有温控器,接入电压为220V的交流电,请问一下:1、此大小的烘箱需要使用多大功率的发热元件2、使用什么发热元件3、如何分布及发热方式?小弟对烘箱设计还是皮毛,请各位大哥指点一下。在此谢过!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuwj333
    liuwj333 沙发
    根据你介绍的烘箱尺寸,和工作温度,采用12kW的功率足够;加热元件可以采用SHQ乳白石英玻璃远红外加热器,每只功率400W,,共计30只,全都布置在烘箱底部,沿2.4m长的方向两排,每排15只,每只间隔150mm(管中心距),,加热管距离加热产件大于350mm,采用SHQ乳白石英玻璃远红外加热器好处是升温速度快,节能,热惯性小,温度均匀,还有加热器辐射出的远红外线与环氧树脂匹配吸收透热均匀,加热效果好,每只加热管价格不到10元钱,当然也可以采用铁管式的加热管,或者其他形式的加热器、电热板等等,自己根据情况灵活处理。
    2008-01-22 09:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • luoyunting5201
    使用发热管。均匀布置,要解决发热管旁温度比离发热管远点的温度偏差6度左右。
    2008-01-09 11:54:09

    回复 举报
    赞同0